Bonjour,

En collocation dans une maison de campagne, nous réalisons d'importants travaux et projetons de construire un rocket stove.
Nous avons une question concernant le conduit d'évacuation, après la batterie thermique, qui évacue les gaz vers l'extérieur.

La maison possède un conduit de cheminée d'environ 7 mètres, qui sort au dessus du toit. Nous voulons l'utiliser comme conduit d'évacuation. Deux questions:

Est-ce que sa longueur n'est pas trop importante compte tenu du fait que les conduits de la batterie thermique ferons la même longueur (7 m) ?

Et, est-il possible d'utiliser une gaine souple, comme celle qui permet de tuber un ancien conduit de cheminée pour un poêle classique?

Merci par avance pour vos réponse !

 05/10/2014 22:20  

Status : hors ligne

Pascal B.

Administrateur

Admin
Enregistré: 01/01/2004
Réponses: 1369
Localisation:Surgères
Bonsoir,

Les partie verticales ne compte pas comme frein mais comme accélérateur du tirage. Donc les 7 m de montée après vos 7 mètres à l'horizontale faciliteront l'évacuation.

Pour la seconde question, le tubage du conduit existant fonctionnera à merveille.